看了GB16915.2标准,关于电子开关相关定义理解得很模糊呀!那位可以在这方面提出通俗一点见解啊!
1)电子开关要具备什么条件才能定义为电子开关?

2)标准适用范围上有一句:“上述的操纵和控制是人为地通过起动元件、传感面和传感装置, 借助于触摸、接近、旋转、光、声、热或其他影响等方式来实现的。”
这时如何理解“人为”?操纵必须是“人为”加上“借助.....方式”才适用吗?如果电子开关不需要人为操纵装置的,而只借助如光、声等实现,那这种适用于电子开关范畴吗?

3)电子开关必须是有半导体控制装置(如可控硅)吗?不是半导体装置的开关(也非机械开关)是否可以属于电子开关(比如用继电器作为通断)?

注意:本人知道什么是机械开关,在此请不要讨论机械式开关!!谢谢
2#
发表于 2012-2-4 14:34:13 | 只看该作者
1)在接通或分断电流的过程中,需通过电子元件完成。
2)开关是按照人的主观意识并通过人工操作来完成的。如标准中的例子:触摸开关,手动调光开关,调速开关等;其它常见的例子还有用于楼道照明的声控开关,烘手器或自动水龙头上的接近开关或光控开关。
如果不需要人为控制,则应列入自动控制器。
3)电子开关也可以是用电子线路控制继电器,继电器再对主电路进行分断控制的。从标准第1章注2和有关定义等条款也可以看出。
3#
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:34:19 | 只看该作者
固态继电器SSR是一种电子开关;
而电磁继电器应不能归属电子开关吧?
4#
发表于 2012-2-4 14:34:25 | 只看该作者
单独的电磁继电器不属于电子开关。但如果电磁继电器的动作受控于一电子电路,则控制电路和电磁继电器的组合也可称作电子开关。见标准定义一章中对电子开关的说明。
——个人理解,仅供参考。
5#
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:34:31 | 只看该作者
什么样是断流器?
6#
 楼主| 发表于 2012-2-4 14:34:37 | 只看该作者
产关于“电子开关”的详明定义,在GB16915.1/GB16915.2<电子开关特殊要求标准>没有找到它的全貌,到是在GB15092.1(IEC61058.1)器具开关标准3.1.27款才有啊,我真晕! 从这个定义理解“电子开关”好象清晰一点。