验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 281|回复: 5
打印 上一主题 下一主题

250V 16A 德式带双侧接地插座

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-4 13:50:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
250V 16A 德式带双侧接地插座,根据DIN0620-1条款18.1要求,接地触头需有大于
5N的压力,这个压力可以由周围的绝缘材料帮助吗?
2#
发表于 2012-2-4 13:50:28 | 只看该作者
理论上不可以。
任何标准都不行。因为靠绝缘提供附加的力,会随着时间、温度等变化而变化。
3#
发表于 2012-2-4 13:50:34 | 只看该作者
不可以,所以接地触头一般用磷铜。
4#
发表于 2012-2-4 13:50:40 | 只看该作者
不允许借助塑料的力。
5#
发表于 2012-2-4 13:50:46 | 只看该作者
铜件可以由绝缘材料支撑,但不能通过绝缘材料弹性变形的帮助来达到5N的压力。
6#
发表于 2012-2-4 13:50:52 | 只看该作者
不可以,这是硬性要求

除了某些特定的材料,陶瓷石英之类,也就是说塑料类绝缘材料提供的压力是不可取的