关于BS插是否有规定配电源线的线径

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-3 17:02:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
听说BS插有配3A保险丝的,我司以前都是用13A保险丝的插头,但是听说13A保险丝只能配用0.75线径以上的电源线,如果用0.5线径的,只能用3A保险丝的插头,不知道是否确有其事,请高手指教,谢谢!
2#
发表于 2012-2-3 17:02:43 | 只看该作者
对。
BS 1363-1 - 标准 7.1:
所有不可拆线插头必须标出保险丝的额定电流值,其值不能超过表2中列出的不同软缆尺寸对应的额定电流值。
3#
发表于 2012-2-3 17:02:49 | 只看该作者
BS 1363-1有规定的