端子的温升如何测量?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-2 09:58:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
端子的温升如何测量?
2#
发表于 2012-2-2 09:58:32 | 只看该作者
电阻法
3#
发表于 2012-2-2 09:58:38 | 只看该作者
不用热电偶?
4#
发表于 2012-2-2 09:58:44 | 只看该作者
除非你的仪器能带点测量,但是目前几乎很难。一定要用热电偶的话,可以用手持式的温度表,我曾经这么测量过(当然也有烧坏的风险)。
5#
发表于 2012-2-2 09:58:50 | 只看该作者
没看懂,什么端子需要用电阻法来测,有绕组吗?
6#
发表于 2012-2-2 09:58:56 | 只看该作者
有专门可以带电测量的温度记录仪
7#
发表于 2012-2-2 09:59:02 | 只看该作者
我都是用可以带电测量的多点温度巡检仪,没有什么问题。
8#
发表于 2012-2-2 09:59:08 | 只看该作者
将热电偶压在端子内~
9#
发表于 2012-2-2 09:59:14 | 只看该作者
用温度测试角应该也是可以的
呵呵
10#
发表于 2012-2-2 09:59:20 | 只看该作者
我个人认为要看什么端子温升,以及它相应的标准,比如UL1659就是端子标准,或许你是否是做插头的?要看具体是什么产品你这个问题才有意义.因为温升本身就是不同国家测试方式不一样.