请问嵌灯的Junction Box一定要固定在灯具上嘛?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 16:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如标题,法规是UL 1598+UL 8750,产品是室内平板灯,
安装於天花板,根据UL 1598 cl.11.3.2描述,junction box
一定要和灯具锁附?还是只有branch circuit连到灯具那部份
即可?换个方式问,junction box可否远离灯具安装(仅靠接线和灯具连接)
2#
发表于 2012-1-27 16:54:52 | 只看该作者
基本上应该是与灯具连接会比较好些
否则可能要防拉装置的问题
3#
发表于 2012-1-27 16:54:58 | 只看该作者
必须机械固定在灯具上,参考以下条款:
11.3.2 The wiring compartment (junction box) where the branch circuit connections to the luminaire are made shall be integral to the luminaire or securely fastened to its enclosure or frame. A wiring compartment attached by flexible conduit shall have additional means of securement.