发表于 2012-1-18 19:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问在中国销售的灯具,电压标贴上除了要有电压、功率、频率、产品型号和制造商名称外,是否还一定要加上功率因数和额定电流?依据是什么?
谢谢!
2#
发表于 2012-1-18 19:56:33 | 只看该作者
原文 灯具电压标贴? :
请问在中国销售的灯具,电压标贴上除了要有电压、功率、频率、产品型号和制造商名称外,是否还一定要加上功率因数和额定电流?依据是什么?
谢谢!
需要的。。。

请参考GB 7000 3.3.9条

3.3.9 另外,制造商应提供功率因子和电源电流等数据.
3#
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:56:39 | 只看该作者
在GB 7000.1:2002中第 3.3条款所讲是附加内容,是否是一定要符合此条款,是否可加可不加?
附加内容的定义是怎样的?
4#
发表于 2012-1-18 19:56:45 | 只看该作者
原文 :
在GB 7000.1:2002中第 3.3条款所讲是附加内容,是否是一定要符合此条款,是否可加可不加?
附加内容的定义是怎样的?

日光灯,节能灯之类的放电灯,肯定是需要标的,
如果用的是钨丝灯泡的话,就可以不标了,个人看法,不一定正确
5#
发表于 2012-1-18 19:56:51 | 只看该作者
功率因数和电源电流标在镇流器上是否可以不加灯具产品标签
6#
发表于 2012-1-18 19:56:57 | 只看该作者
应该也可以吧,像TUV,ITS这些公司是不是有要求就不知道了
7#
发表于 2012-1-18 19:57:03 | 只看该作者
原文 :
功率因数和电源电流标在镇流器上是否可以不加灯具产品标签
还没有看到过功率因数和电源电流标在灯具产品标签上,测试公司也不会要求如此标,但镇流器上一定是标的.
8#
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:57:09 | 只看该作者
我们做CCC认证时没有标明都通过了。
问题是现在在北京销售时,北京质检局抽查时说没有标明那两项不行!
咋办呢?
9#
 楼主| 发表于 2012-1-18 19:57:15 | 只看该作者
请问电压标贴位置有无强制要求?依据是什么?
谢谢!
10#
发表于 2012-1-18 19:57:21 | 只看该作者
原文 :
我们做CCC认证时没有标明都通过了。
问题是现在在北京销售时,北京质检局抽查时说没有标明那两项不行!
咋办呢?
那你问他们,他们依据的是哪个标准?