最近在看IEC60335. 里面有这么段话:
The high-voltage source used for the test is to be capable of supplying a short circuit current
Is between the output terminals after the output voltage has been adjusted to the appropriate
test voltage. The overload release of the circuit is not to be operated by any current below the
tripping current Ir. The values of Is and Ir are given in Table 5 for various high-voltage
sources.
请问各位这里面的Is和Ir表示什么意思呢?为什么要做此测试?怎么做法呢?
2#
发表于 2012-1-11 20:11:47 | 只看该作者
Is = short circuit current (短路电流)

Ir = the tripping current (跳闸电流)
3#
 楼主| 发表于 2012-1-11 20:11:53 | 只看该作者
那这电流怎么测呢?直接串电流表进去测吗?
4#
发表于 2012-1-11 20:11:59 | 只看该作者
这2个电流都不用你来测试的,LZ列的这段话是关于高压测试仪的基本要求,仪器校正的时候会检测的,校正证书里应有这2个参数,否则AUDITOR问就傻眼了
5#
发表于 2012-1-11 20:12:05 | 只看该作者
同意楼上的看法。

但谁能解释一下,这两个电流的含义?
跳闸电流100mA,是不是我的泄漏电流报警预置值最大就是100mA?
短路电流又是什么意思呢?