验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 251|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

空调的泄漏电流

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-6 18:54:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问一下移动空调的泄漏电流限值为多大。
2#
发表于 2012-1-6 18:54:53 | 只看该作者
标准中有规定的啦自己查查标准
3#
 楼主| 发表于 2012-1-6 18:55:01 | 只看该作者
13 Leakage current and electric strength at operating temperature
This clause of Part 1 is applicable except as follows.
13.2 Modification:
For stationary class I appliances, the leakage current shall not exceed 2 mA per kilowatt
rated power input with a maximum value of 10 mA for appliances accessible to the
general public, and a maximum value of 30 mA for appliances not accessible to the
general public.
对 II类器具0.2 5m A
— 对 0类、OI类和m类器具0.5 m A
— 对 I类便携式器具0.7 5m A
— 对 I类驻立式电动器具3.5m A
— 对 I类驻立式电热器具0.7 5m A或0.7 5M A/kW(器具额定输人功率),两者中选较大
值 ,但 是 最 大 为 5 m A
工作中可以移动但品质又大于18KG算不算是便携式,泄漏电流限值应该为多大???