请教GB4706.1-2005中表11和表13的区别

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-31 16:33:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
4706.1-2005中表11和表13的区别是什么?
2#
发表于 2011-12-31 16:33:30 | 只看该作者
表11是对电源软线的要求,它规定了最小标称截面积;
表13是对X连接的接线端子的要求,它规定的是可接线线径的最小适用范围。
3#
 楼主| 发表于 2011-12-31 16:33:47 | 只看该作者
明白了,多谢