验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 342|回复: 3
打印 上一主题 下一主题

求助室内加热器具电源线使用橡胶线

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-27 11:56:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
对于室内加热器具所用的电源线,何种状态下(排除温室环境)只能使用橡胶线?
2#
发表于 2011-12-27 11:57:05 | 只看该作者
1、对于没有储线处的油汀取暖器,由于其表面温度通常会高于75K(此时,不是用75mm半径到球探测到部位,而是所有可能绕线或者线在其上面的。其表面温度通常会高于75K),所以,对于油汀来说,一般不能用PVC线,绝大多数情况用橡胶线。
2、可能承受紫外光到取暖器,例如本身有紫外光杀毒,可以照射到电源线到情况。由于紫外线到照射,会使普通PVC电源线到表面发生龟裂或者硬化。此时一般选择橡胶线。对应到要求,可以对应查看室外用到家用电器到要求。如60335-2-78。
只能回答这么点来,楼主到问题过于开放式,不利于求得正确答案
3#
发表于 2011-12-27 11:57:13 | 只看该作者
补充一点: 在室外使用的只能用橡胶线,PVC是吸水的
4#
发表于 2011-12-27 11:57:29 | 只看该作者
见下面标准要求:
25.7 Addition:
Supply cords of portable heaters intended to be used in greenhouses shall be polychloroprene
sheathed flexible cord.
Supply cords of heaters intended to be used on building sites shall not be lighter than heavy
polychloroprene sheathed flexible cord (code designation 60245 IEC 66).
NOTE 101 For portable oil-filled radiators, metal parts likely to touch the supply cord in normal use include
those parts that are inaccessible to the 75 mm diameter test rod but may come into contact with the cord when it is
wrapped around the heater. This does not apply if storage means for the cord are provided.