不带地线的二类电器塑料外壳裸露有一螺丝头(用于固定两个塑料件,不带电,不接地)是否可行。
2#
发表于 2011-12-5 23:19:35 | 只看该作者
如果跟初级部分的绝缘足够的话,也可行
3#
发表于 2011-12-6 07:27:18 | 只看该作者
可行,但是比较危险。
4#
发表于 2011-12-6 09:35:41 | 只看该作者
二类器具当然不带接地线, 裸露的螺丝头看内部导线,或者带电体到其的爬电距离是否足够。
5#
发表于 2011-12-6 10:57:11 | 只看该作者
同意楼上的观点。
6#
发表于 2011-12-6 13:53:00 | 只看该作者
将螺丝取下其电气间隙是否合格
7#
发表于 2011-12-6 19:24:02 | 只看该作者
1. 内部安全距离要大于10MM以上。
2. 内部走线需要有固定。