发表于 2011-11-23 01:51:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
It is permitted to use either the requirements of 2.10.3 for Overvoltage Category I or
Overvoltage Category II, using the PEAK WORKING VOLTAGE; or the requirements in Annex G for
Overvoltage Category I, Overvoltage Category II, Overvoltage Category III or Overvoltage
Category IV, using the REQUIRED WITHSTAND VOLTAGE, for a particular component or
subassembly or for the whole equipment.

For equipment to be supplied from an AC MAINS SUPPLY, the value of the MAINS TRANSIENT
VOLTAGE depends on the Overvoltage Category and the AC MAINS SUPPLY voltage. In general,
CLEARANCES in equipment intended to be connected to the AC MAINS SUPPLY shall be
designed for Overvoltage Category II.

从第一段里可以看到过压等级分成了四个等级,而第二段只说接交流电的为过压等级二,那其它的是怎么判断的啊?哪位大侠知道,指点指点,万分感谢。
2#
发表于 2011-11-23 01:51:57 | 只看该作者
来自GB50057, 参考如下:
220/380V 三相系统各种设备耐冲击过电压额定值
设备的位置 电源处的设备 配电线路和最后分支线路的设备 用电设备 特殊需要保护的设备
耐冲击过电压类别 Ⅳ类 Ⅲ类 Ⅱ类 Ⅰ类
耐冲击电压额定值(kV) 6 4 2.5 1.5
注:Ⅰ类──需要将瞬态过电压限制到特定水平的设备;
Ⅱ类──如家用电器、手提工具和类似负荷;
Ⅲ类──如配电盘,断路器,包括电缆、母线、分线盒、开关、插座的布线系统,以及应用于工业的设备和永久接至固
定装置的固定安装的电动机等一些其他设备;
Ⅳ类──如电气计量仪表、一次线过流保护设备、波纹控制设备。