有关电源线的线径问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-3 18:55:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在日常的产品设计中经常用到电源线,在公司中看到电源线的线径有相关的要求,但在互联网上找了一下却没有找到相关资料,在这里想向各位请教下有关此资料可以在哪里找到。
相关内容如下:
如H05VV-F 3G 1.5平方的线其最大的外径好像是不超过9.7,归小线径不能小于7.8
像这些数据可以在哪里找到,如果是相关标准里的要求的话请告知标准代号。
2#
发表于 2012-2-3 18:55:50 | 只看该作者
IEC 60227-5里就有写

补充一下,H05VV-F 3G1.5的最小7.4,最大9.4
3#
发表于 2012-2-3 18:55:56 | 只看该作者
线径范围都是在产品标准上规定的,而网上的资料基本上都是各个生产厂家的一个典型值而已
4#
发表于 2012-2-3 18:56:02 | 只看该作者
这问题我也找了好久,这里真是个好地方,我的问题也解了
5#
发表于 2012-2-3 18:56:08 | 只看该作者
VDE的线还是察看VDE的标准吧,VDE 0281-5
6#
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:56:14 | 只看该作者
谢谢大家的帮助
7#
 楼主| 发表于 2012-2-3 18:56:20 | 只看该作者
有关橡胶线的标准是什么啊,橡胶线的直径在什么标准里可以查到?
8#
发表于 2012-2-3 18:56:26 | 只看该作者
橡胶电源线标准HD22