UL1007 18AWG,绝缘层0.41mm 电流应是多少?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-3 17:41:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
UL1007 18AWG,做电线耐压测试,绝缘层0.41mm 电流应是多少?电压是多少?ul标准里没找到相关标准?
2#
发表于 2012-2-3 17:41:13 | 只看该作者
1007系列UL电子线的额定电压是300V,
按照相关标准,耐电压测试电压是2KV AC,
对测试漏电流设置是没有具体规定的.
3#
发表于 2012-2-3 17:41:19 | 只看该作者
UL758里有说到测试电压值
4#
发表于 2012-2-3 17:41:25 | 只看该作者
看UL758