验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 597|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

请问端子排是做什么标准

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-2 10:39:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
[quote][/quote]请问端子排是做什么标准
2#
发表于 2012-2-2 10:39:12 | 只看该作者
LVD标准:EN60947-7-1
3#
发表于 2012-2-2 10:39:18 | 只看该作者
从UL认证角度说, 端子排用UL1059; 各种零散端子用UL486AB,UL486E.
4#
发表于 2012-2-2 10:39:24 | 只看该作者
我觉得你提的问题不是那么专业。一 什么样的端子排 二 要做哪个国家的认证
5#
发表于 2012-2-2 10:39:30 | 只看该作者
只有LZ自己明白你的问题
6#
发表于 2012-2-2 10:39:36 | 只看该作者
我也想知道:GB 13140.1-1997 家用和类似用途低压电路用的连接器件 第1部分:通用要求
是否适用?
7#
发表于 2012-2-2 10:39:42 | 只看该作者
IEC60998和IEC60999
8#
发表于 2012-2-2 10:39:48 | 只看该作者
如果你说的是属于12位的那种螺纹端子,标准是EN60998-1, 60998-2-1,国标GB13140.1, 13140.2.1等同EN标准,UL就用1059好了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|外贸验货员网

GMT+8, 2025-6-17 23:38 , Processed in 0.052191 second(s), 18 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.2

© 2001-2013 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表