验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 476|回复: 7
打印 上一主题 下一主题

有关电阻方面的公式?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-1 13:19:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问电线的绝缘电阻公式和导体电阻公式?
2#
发表于 2012-2-1 13:19:32 | 只看该作者
电缆手册上有,第一册
3#
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:19:39 | 只看该作者
上面只说了一平方的电线电阻是多少,但是要是电线为0。5平方那电阻应该是多少呀?
4#
发表于 2012-2-1 13:19:45 | 只看该作者
电缆的导体GB/T3956-1997礼貌应该有的
5#
发表于 2012-2-1 13:19:51 | 只看该作者
不镀金属39.0Ω/km 20℃时导体最大电阻
镀金属40.1Ω/km
6#
发表于 2012-2-1 13:19:57 | 只看该作者
原文 :
上面只说了一平方的电线电阻是多少,但是要是电线为0。5平方那电阻应该是多少呀?
导体电阻公式?很多资料里面都有,它可以作为截面或长度的换算公式。
R=P*L/S*K
R:导体电阻
P:电阻率
L:长度
S:截面
K:绞入率系数
所以导体电阻与S是成反比的,0.5平方自然就是1平方电阻的2倍喽。
不过需要注意的是这里的截面是实际的计算截面,而不是标称截面。另外除了截面,假如你的单根素线规格有变,结果也会有一定差异,因为那会影响电阻率

评分

参与人数 1金币 +2 威望 +3 收起 理由
MS168 + 2 + 3 你很热情

查看全部评分

7#
 楼主| 发表于 2012-2-1 13:20:03 | 只看该作者
请问:如我的导体为19/0.19镀锡铜线它的电阻应该是多少?
因为计算出来是80.2
另外绝缘最阻是怎么计算的?还请高手指教。因本人以前是做电线,刚调到工程部,很多东西都不懂。
8#
发表于 2012-2-1 13:40:56 | 只看该作者
公式都有了,计算还难吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册