请问:105度PVC电缆载流量在那个标准中有规定

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-2-1 12:55:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在IEC60364-5-52中, 没有105度PVC的电缆载流量, 只有矿物绝缘线的105度载流量.不知道在其他标准中是否有给出?
其他高温电缆的载流量呢?是否有其他IEC或者EN的标准.
谢谢大家了!
2#
发表于 2012-2-1 12:55:43 | 只看该作者
据我了解,没有标准中明确规定其载流量。一般都是通用的GB或IEC标准中有规定,但是其基本上是70度等级。因此你只能依靠自己计算,计算方法在论坛中的电线线缆手册中有。
3#
发表于 2012-2-1 12:55:49 | 只看该作者
载流量一般指的是导体,例如18# 10A 16# 13A等,

胶料的绝缘厚度是根据电场分析和机械强度等计算出来的

我认为根据胶料的耐温等级来规定载流量是不行的吧!

以上是我个人认为,哈哈,不当之处还请高手指教
4#
发表于 2012-2-1 12:55:55 | 只看该作者
原文 :
载流量一般指的是导体,例如18# 10A 16# 13A等,

胶料的绝缘厚度是根据电场分析和机械强度等计算出来的

我认为根据胶料的耐温等级来规定载流量是不行的吧!
.......
载流量和导体大小、类别、绝缘类型、绝缘耐热等级、最高使用温度、绝缘厚度、整个电缆的外径、材料散热系数、周围环境温度有关