有个客户要一款H05的三芯线
但芯线颜色要求为棕、蓝、红

一般地线为黄绿双条 但他却要求红色
请问,这会不会不符合VDE标准啊?
2#
发表于 2012-2-1 11:39:02 | 只看该作者
严格意义上是不符合VDE标准的,VDE里假如不需要E线的话也是用黑色代替的,不会用红色的!
3#
发表于 2012-2-1 11:39:09 | 只看该作者
请按HD308规定颜色 生产VDE电缆,任何颜色的改变或是排列的改变都是不符合标准的。if a manufacturer wants to use a VDE-mark all requirements of the relevant specification must be fulfilled. That means that also the colours must be according to the standard HD 308. If we find samples on the market with other colours and VDE-mark we have the right to cancel the licence immetiately and to publish it on our website. Klaus Prohaska
4#
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:39:15 | 只看该作者
哦,这样啊。
谢谢二位的解答!

如果按楼上所说,那四芯线用棕、蓝、黑、黄绿是不是也是不符合标准啊?
因为标准里四芯应为棕、黑、灰、黄绿或棕、蓝、黑、灰啊。
5#
发表于 2012-2-1 11:39:21 | 只看该作者
“那四芯线用棕、蓝、黑、黄绿是不是也是不符合标准啊?”
----in the case you have 3 phase installation (delta-connected) you need the core colours: Y/G, brown, black and grey, but for example for a 2 phase installation, which is seldom in Germany, they use the core colours Y/G, blue and brown and black.
----HD308的Table 1 不也是有4a的选项吗?
----请注意是 Y/G, blue and brown and black,描述颜色的顺序也是不能错的
6#
发表于 2012-2-1 11:39:27 | 只看该作者
在哪个标准中可查到,0282-?
7#
 楼主| 发表于 2012-2-1 11:39:34 | 只看该作者
因扎吉仔?
上面那位已经说了,是HD 308啊。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册