验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 309|回复: 6
打印 上一主题 下一主题

请教很少有人涉及的 LED 柔性灯带 UL认证问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 16:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1. DC24V供电,低于100W的LED柔性灯带(装饰建筑物外部轮廓的那种)UL认证用什么标准?(多说一句:个人认为低压产品没必要不用做UL,但是老外说在北美没有认证的产品不好卖)
2.DC24V供电,高于100W的LED柔性灯带(class2电源用不了)UL认证用什么标准?
2#
发表于 2012-1-27 16:31:38 | 只看该作者
DC24V供电,低于100W的LED柔性灯带。其实呢,SELV只能说明产品无防触电危险,并不代表其他危险不会存在,比如火灾等,所以还是要做UL认证的;

DC24V供电,高于100W的LED柔性灯带(class2电源用不了)。如果你们的产品出货时候根本不含Driver部分的话,那就不要考量driver了,如果是灯带+电源一起出货,那class2的driver肯定用不了,class2 输出必须小于100VA的,Uoutput要小于30V(户外用的),室内小于42.4Vac或60DC(CSA规定都是42.4Vac or DC)。driver标准可以选择UL60950(非LPS的),或UL1012;
3#
发表于 2012-1-27 16:31:44 | 只看该作者
软管灯,用UL 2388 “Standard for Flexible Lighting Products”
如果是class2低压的,电源需要UL1310或者UL 1585认证的电源。
如果是超过class 2的,使用非class 2的电源。要当作高压灯具来申请UL2388。
4#
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:31:50 | 只看该作者
原文 :
软管灯,用UL 2388 “Standard for Flexible Lighting Products”
如果是class2低压的,电源需要UL1310或者UL 1585认证的电源。
如果是超过class 2的,使用非class 2的电源。要当作高压灯具来申请UL2388。
1.谢谢
2.如果是class2供电的,能用UL1598或者UL2108来做吗?
3.如果是超过class2供电的,还要考虑UL8750中非class2供电须5va防火等级的要求吗?UL2388中是否只需v-1?
5#
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:31:56 | 只看该作者
是不是问的不对啊 ?
能回答一下吗?
6#
发表于 2012-1-27 16:32:02 | 只看该作者
更正一下:UL 1585 Withdrawn。

根据UL 8750,电源接受:UL60950-1,UL1310,UL1012,变压器接受:UL5085,UL1411,UL1561.

4 Power supplies, LED Drivers, and Transformers
4.1 A power supply or LED driver that complies with any one of the following standards is considered to
meet the intent of the requirements of this standard:
a) The Standard for Class 2 Power Units, UL 1310,
b) The Standard for Information Technology Equipment – Safety – Part 1: General
Requirements, UL 60950-1, or
c) The Standard for Power Units Other Than Class 2, UL 1012.
4.2 A transformer for use with LED units that complies with any one of the following is considered to meet
the intent of the requirements of this standard:
a) The Standard for Low Voltage Transformers – Part 1: General Requirements, UL 5085-1,
and the Standard for Low Voltage Transformers – Part 3: Class 2 and Class 3 Transformers,
UL 5085-3,
b) The Standard for Transformers and Motor Transformers for Use in Audio-, Radio- and
Television-Type Appliances, UL 1411,
c) The Standard for Low Voltage Transformers – Part 2: General Purpose Transformers, UL
5085-2, or
d) The Standard for Dry-Type General Purpose and Power Transformers, UL 1561.
7#
 楼主| 发表于 2012-1-27 16:32:08 | 只看该作者
非常感谢,
我还是想问,LED柔性灯带是DC24V供电,但是功率超过100W,该灯带用UL2388标准评估,另外其PVC包皮是否还要满足UL8750中的5va的防火要求?