外置LED电源FUSE间距离要求多少呢

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-27 16:22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如题,要满足基本绝缘吗?3mm
2#
发表于 2012-1-27 16:22:46 | 只看该作者
基本绝缘2.5MM
3#
发表于 2012-1-27 16:22:52 | 只看该作者
查表,按具体的电压来算就行了.
4#
发表于 2012-1-27 16:22:58 | 只看该作者
原文 :
查表,按具体的电压来算就行了.
有些机构是不算的,比如200~250V之间的直接按照250V的来
5#
发表于 2012-1-27 16:23:04 | 只看该作者
不算查接查表那按250V对应就是IEC 61347-2-13 Table I.7中第4项a点,也就是3.0mm了.
6#
发表于 2012-1-27 16:23:11 | 只看该作者
L、N之间满足基本绝缘就好,是3mm. 不过前提是安全隔离式LED控制装置,或类安全隔离式LED控制装置。
7#
发表于 2012-1-27 16:23:17 | 只看该作者
如果是工作电压240V,且是独立式电源,则 3 mm.
如果不标示 独立式符号,有些机构会按灯具标准 60598判定,2.5 mm即可。

个人建议:3 mm.
8#
发表于 2012-1-27 16:23:23 | 只看该作者
哪些机构按2.5,哪些按3.0?