安全特低电压

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-21 01:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
安全特低电压:诸如由单独线圈的安全隔离变压器或转换器与供电电源隔离开来的电路中,在导体之间或在任何导体与地之间,其交流电压的有效值不超过50V。
那么能不能理解为安全特地电压属于可直接触摸的部件,而不属于带电零部件?
2#
发表于 2012-1-21 01:30:07 | 只看该作者
如果你的产品适用的是IEC60598(GB7000),不能这样确定。判定部件是否为带电部件,应当按照标准附录A的方法。请参看标准。
3#
发表于 2012-1-21 01:30:13 | 只看该作者
灯具标准我不大清楚,安全特地电压属于可直接触摸的部件,属不属于带电零部件,需要用测量接触电流的大小来判断,如果测量出来的接触电流小于标准规定数值可以认为不属于带电零部件-------------------------本人愚见