UL1598中没有规定接线帽最多可以把几根内配线连在一起,哪位仁兄告知一下是否可以把7根18AWG的内配线用一个接线帽连在一起,如果不能,改用奶嘴(闭口端子)可以吗,要用多大的奶嘴(闭口端子)
2#
发表于 2012-1-18 17:45:35 | 只看该作者
帮你顶一下
3#
发表于 2012-1-18 17:45:41 | 只看该作者
在UL1598中是没有具体规定,但接线帽和奶嘴都是UL列名产品,你只要符合它的UL规定就可以了。你可以在它们的最小包装上找到它的接线规格(包括接线线数,线号,剥线长度等,各厂可能有轻微不同,是取决UL认证时的准备的),按说明书规格接线就没错,如果没有规格说明,那你的供应商就有问题,应向其索取。
4#
发表于 2012-1-18 17:45:46 | 只看该作者
有的,好象最多只能是五根线的!具体的要查一下!
5#
发表于 2012-1-18 17:45:53 | 只看该作者
2.2.6
The number of conductors shall not exceed 5 when using a twist-on wire connector for field wire
connection.
如果是7根线,是不可以的,最好用两个接线粒了!技术上不难,只是你有没有足够的空间!
6#
发表于 2012-1-18 17:45:58 | 只看该作者
原文 :
在UL1598中是没有具体规定,但接线帽和奶嘴都是UL列名产品,你只要符合它的UL规定就可以了。你可以在它们的最小包装上找到它的接线规格(包括接线线数,线号,剥线长度等,各厂可能有轻微不同,是取决UL认证时的准备的),按说明书规格接线就没错,如果没有规格说明,那你的供应商就有问题,应向其索取。
同意自主的观点哟!!!最小包装上会有关于接线容量的参数的,否则就会检验不符合要求的.
7#
发表于 2012-1-18 17:46:05 | 只看该作者
不可以的,不能超过5根线接在一起
8#
发表于 2012-1-18 17:46:10 | 只看该作者
UL1598中2.2.6有规定不得超过5条电线.