验货员论坛

 找回密码
 注册
搜索
查看: 290|回复: 2
打印 上一主题 下一主题

关于空调15.3章的溢流试验

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2012-1-16 17:53:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
15.3 The appliance is installed in its position of normal use. The drain pan discharge pipe is
blocked, and the pan carefully filled to the brim without splashing. The drain pan is then
subjected to a continuous overflow, the rate of which is adjusted to approximately 17 cm³/s
per 1 m³/s airflow, and the fan(s) switched on. The test is continued for a period of 30 min, or
until water drains from the appliance.

问题有3:
1、溢流的速率17 cm³/s per 1 m³/s airflow 是一定的还是根据空调风量、换热面积进行换算得来的?如何换算?是线性关系吗?
2、试验连续进行30min或直到水从器具中排出。请问,是否需要考虑即便水已经从整机溢出了,但须达到一个进出平衡,即整机的溢水速度要等于灌水的速度,才能终止试验。
3、大家的试验器材用的是什么样的?自己动手做的吗?通常调节的范围有多大?

谢谢!
2#
发表于 2012-1-16 17:53:16 | 只看该作者
airflow 就是风量,无需换热面积,线性换算。
3#
 楼主| 发表于 2012-1-16 17:53:22 | 只看该作者
这种溢水试验应该很普遍吧,我觉得很多家电中都应该有,为什么没有人解答呢?