交流电流测试

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2011-12-24 13:15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
交流电流表钳测试L或N线的电流时,是不是测试它的漏电流?测试的值是不是等于在L或N线串一个电流表所测得的电流值呢?

现在公司同时做30PCS马达的电流,大约0.3mA,我买了30PCS数显电流表,由5V直流供电,接上去后一下就烧掉了15PCS电流表,原因是电流表的电源负级与被测电流的负极共接在一起了,如果不共接则电流表测不到电流的,由于此问题我想问问你买一个钳形电流表能不能解决这个问题?
2#
发表于 2011-12-24 13:16:09 | 只看该作者
楼主要先了解一下钳形电流表的工作原理:

钳形电流表是由电流互感器和电流表组合而成。电流互感器的铁心在捏紧扳手时可以张开;被测电流所通过的导线可以不必切断就可穿过铁心张开的缺口,当放开扳手后铁心闭合。穿过铁心的被测电路导线就成为电流互感器的一次线圈,其中通过电流便在二次线圈中感应出电流。从而使二次线圈相连接的电流表便有指示-----测出被测线路的电流。钳形表可以通过转换开关的拨档,改换不同的量程。但拨档时不允许带电进行操作。钳形表一般准确度不高,通常为2.5~5 级。

楼主可用机械式电流表测试,以保证侧试的准确.
3#
发表于 2011-12-24 13:16:30 | 只看该作者
还是用串联电流表的方式比较准。0.3A的电流钳表基本上测不到或是误差很大,钳表一般是测大电流用!
4#
发表于 2011-12-24 13:16:44 | 只看该作者
小电流还是用电流表比较准确一点,
5#
 楼主| 发表于 2011-12-24 13:17:36 | 只看该作者
谢谢各位的回复,如果要串电流表的话,同时测试30PCS的话,要30个电流表,测试成本很高啊,于是我买了30个数显电流表,采用5V直流电源供电,所以就出现了烧电流表的问题了。

在网上我看到ETCR5000这个型号的钳形表,可以测试到0.00~9.99mA的电流,不知道能不能用。