标题: 请问线盘耐电压测试极与线盘的金属盘之间是否要测?感谢指教! [打印本页]

作者: 民前八方    时间: 2012-2-5 23:03
标题: 请问线盘耐电压测试极与线盘的金属盘之间是否要测?感谢指教!
请问线盘耐电压测试极与线盘的金属盘之间是否要测?
如果测试,依据是什么?
感谢指教!
作者: pxcuag    时间: 2012-2-5 23:04
金属盘之间不需要测,需要测金属盘接地端子到PE的接地连续性