验货员论坛

标题: H05RN-F 有没有3 x 1,5mm² 这一款型号的橡胶线(实际里没有 [打印本页]

作者: d60102224    时间: 2012-2-4 14:10
标题: H05RN-F 有没有3 x 1,5mm² 这一款型号的橡胶线(实际里没有
H05RN-F 有没有3 x 1,5mm² 这一款型号的橡胶线(实际里没有?或者说标准允不允许做到1.5?如标准里有相关规定,请附上)?

以上知道的麻烦解答下,谢!

实际查到的信息如下:
H05RN-F 2...3 x 0,75...1,0 mm²
作者: d60102224    时间: 2012-2-4 14:10
经本人查证,无法找到H05RN-F 3 x 1,5mm² 这一形式的橡胶线!!!

但别人硬说有,怎么解释都无用。哎!死的心查点都有了
作者: 0813    时间: 2012-2-4 14:10
请看看此内容,应该是有的啦!!!
60245 IEC 53(YZ) 300/500 V 0.75-2.5(2-5芯),60245 IEC 57(YZW)300/500 V 0.75-2.5(2-5芯);60245 IEC 66(YCW) 450/750 V 1.5-10(1芯), 60245 IEC 66(YCW) 450/750 V 1.0-10(2-5芯), YZ,YZW 300/500 V 1.5-6(3+1芯),YC,YCW 450/750 V 2.5-10(3+1芯)
作者: swk_sun    时间: 2012-2-4 14:10
CCC线规有的时候似乎是和IEC有点差别

这款应该是没有3*1.5的
作者: jason1031    时间: 2012-2-4 14:11
3*1.5mm2的话,应该是H07RN--F
1.5平方的线的话得耐电压是450V/700V
而H05RN--F耐电压只能是300V/500V
所以H05RN--F是不可能做3*1.5mm2
作者: 0813    时间: 2012-2-4 14:11
Mark: VDE Cable Mark or Identification Thread
Type: H05RR-F 2...3 x 0,75...2,5 mm²
Technical data:
Type: H05RN-F 2...3 x 0,75...1,0 mm²
Technical data:
Type: H07RN-F 2...3 x 1,0...2,5 mm²
是VDE网站的资料,的确没有楼主所说的电线哟!!!
作者: 顶幻科技    时间: 2012-2-4 14:11
原文 H05RN-F 有没有3 x 1,5mm² :
3*1.5mm2的话,应该是H07RN--F
1.5平方的线的话得耐电压是450V/700V
而H05RN--F耐电压只能是300V/500V
所以H05RN--F是不可能做3*1.5mm2
支持!查了一下我们供应商提供的所有电源线证书的信息也是H05RN-F 2...3 x 0,75...1,0 mm² ,说明H05RN-F不可能有3 x 1,5mm² 的线.




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2