验货员论坛

标题: 问一个关于电线的问题。 [打印本页]

作者: vchbhn    时间: 2012-2-2 10:55
标题: 问一个关于电线的问题。
在电线上,我们经常看到有UL1015的线,它有时候后面标300V电压,有时候又是600V电压,它们有什么区别? 我们是不是可以认为300V就只是基本绝缘的电线,而600V是双重绝缘的电线?
作者: 顶幻科技    时间: 2012-2-2 10:55
不能这样理解。300V和600V都是指电线的额定耐压值,主要是由于电线绝缘层材料不同和绝缘层厚度不同,所以电线耐压值不同。选择电线值要注意你的最低耐压、耐温要求。
作者: vchbhn    时间: 2012-2-2 10:55
那我就举个例子,UL1015,600V的电线,用在机器里面,比如家庭充电器,电压在12V左右, 它能不能认为是具有双重绝缘的线?
作者: fangzi33    时间: 2012-2-2 10:56
1015 是600V 105度, 1007才是300V 80度。
作者: 万能科技    时间: 2012-2-2 10:56
如果1015打上了300V的话,应该是打错了吧?
作者: ksxtye    时间: 2012-2-2 10:56
去看看 UL stype page 吧!
作者: jason1031    时间: 2012-2-2 10:56
UL1015电线,如果打的是300V的话,要么就是送给你的样本电线的新印字轮打错字了。
要么就是给你的电线样本根本就是假货.

UL1015的电线上耐压应该是打600V的,没有用300V的.标准规定这类线应该耐600V的.
至于双重绝缘电线,
指的是有两层绝缘层的电线,外面一层的叫外被或者外皮(Jacket).里面的一层绝缘部分叫芯线皮(日本人喜欢叫做绝缘insu),
UL1015属于电子线类的,设备内部布线使用的电线.这类电线没有见过用双层绝缘层的,标准里也没有见到过.




欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/) Powered by Discuz! X3.2