验货员论坛
标题:
求助:关于cable gland松紧的标准
[打印本页]
作者:
jimdeng123
时间:
2008-4-8 10:35
标题:
求助:关于cable gland松紧的标准
各位大侠,我在检验一款电器箱的时候,发现calbe gland未锁紧,线能自由的抽动,我在验货报告上填上了cable gland未锁紧的缺陷,要工厂改善,工厂在询问标准,有没有大侠知道.请提示.
作者:
value
时间:
2008-4-8 16:29
是去欧洲的吗?
按机器重量来,如果<1公斤,用30牛的力拉,1分钟位移不能超过2毫米.
在1和4公斤间,用60牛的力拉,位移不能大于2毫米.
>4公斤的,用100牛的离拉,位移不能大于2毫米.
拉力的的位置在离cable gland 5毫米处.在离
cable gland 2毫米处划上记号,然后开始拉,一分钟钟后如果位移大于2毫米就不行.
不过这个在实际测试中很难去做,电源线也有弹性的,很有可能超过2毫米的.
所以做的时候只要没有明显的拉出,或位移,就可以定为可以的.
象你说的情况是肯定不行的.每个都是致命缺陷
作者:
brs1979
时间:
2008-4-8 18:03
标题:
回复 #2 value 的帖子
楼主好专业啊。值得学习。
作者:
jimdeng123
时间:
2008-4-9 10:44
Hi Value,
请问你的这个是出自哪个标准? 你能告知我吗?我正在查.谢谢
作者:
value
时间:
2008-4-10 09:16
EN60335啊,zhege
作者:
value
时间:
2008-4-10 09:27
EN60335,最常用的标准
作者:
jimdeng123
时间:
2008-4-10 14:35
谢谢ni,Value.
作者:
wt1982
时间:
2008-4-11 08:00
支持 楼上的 电器箱也应该有防水等级啊 这个也能说明不 合格啊