电线,插头测试专题--希望成为精华,这方面的问题应该不少吧
希望从事电线,插头,甚至有关联的连接器的同行高人或朋友出来传授经验,指点和讨论学习。
因测试设备,方法,环境等影响对结果有很大关系。特别是对标准的理解应用更是重上之重。
请发言吧,这里是你的舞台。
作者:
小李子子
时间:
2012-2-8 13:16
我先发吧,比如测试电线的绝缘电阻,施加DC100V,500V相差结果很大。原因在哪
作者:
pxcuag
时间:
2012-2-8 13:16
绝缘电阻本身就不是一个固定的值, 电压不一样,呈现出来的阻抗值自然不一样.电压越高,呈现出来的阻抗越小,你在500V下有几百兆的阻抗但也许在5000V下有可能就没阻抗了(因为有可能击穿了)。
作者:
d601022246
时间:
2012-2-8 13:16
貌似一般的电源线100V跟500V没多大影响,绝缘电阻是可以过的
作者:
qinglang
时间:
2012-2-8 13:16
绝缘电阻是在DC500V时下测试的
作者:
小李子子
时间:
2012-2-8 13:16
是呀,电线标准是在DC500V时测的,有人问我,在100V,500V测试下结果相差太大了,是他们客户测试的要他们解释。呵呵,我自己没有在100V测试过。
作者:
hxjiif
时间:
2012-2-8 13:16
原文 :
是呀,电线标准是在DC500V时测的,有人问我,在100V,500V测试下结果相差太大了,是他们客户测试的要他们解释。呵呵,我自己没有在100V测试过。
大人和小孩各打一拳,哪拳会更痛?
测试标准不一,结果当然不一样。
作者:
qinglang
时间:
2012-2-8 13:16
另外绝缘电阻的测试还与环境的湿度有很大关系,譬如在广东那些地面就冒水珠的当天测试插头,仪器本身就容易错误报警
作者:
ehfhhe
时间:
2012-2-8 13:16
安规007说的是对的,绝缘电阻本身并不是一个定值,否则我们就可以用普通数字万用表测,量程也有200M欧。测量绝缘电阻时存在充电效应、介质的极化效应,所以不同电压结果不一样。
绝缘电阻表上的保护环大家应该都知道怎么用了吧,我就不多说了。
作者:
liumg188
时间:
2012-2-8 13:16
还有生产工厂用综合测试仪都有带测绝缘电阻的,但标准没有要求线上100%测试。有时天气潮湿的时候机器本身都通不过5MΩ绝缘电阻的。