标题: 在做固定式插座温升时, 端子上的温度很高的原因是什么? [打印本页]

作者: dfcmie    时间: 2012-2-8 11:09
标题: 在做固定式插座温升时, 端子上的温度很高的原因是什么?
使用标准IEC60884-1,在做固定式插座温升时, 端子上的温度很高的原因是什么?
比如16A插座用电流22A做温升, 端子上的温度超过了45K, 如此高温度的原因是什么?
应该怎么整改呢?
多谢高人指导.
作者: coast    时间: 2012-2-8 11:09
接触不好,接触电阻大,产生高温
作者: krwmrw    时间: 2012-2-8 11:09
端子是你这次做温升的瓶颈,就是说端子是温升最高的地方
作者: ksxtye    时间: 2012-2-8 11:10
这跟端子的结构、材质和铆接工艺都有很大关系,建议从这方面改进,没见到图不好怎么分析,上图片让大家帮你分析分析。
作者: aoxtck    时间: 2012-2-8 11:10
如果材料没问题,铆接部位没问题,那就看看插套的插拔力试验,如果夹不紧插头插销,温升就会高。
作者: 方离    时间: 2012-2-8 11:10
也许是试验插头已受污染或受损。
作者: qinglang    时间: 2012-2-8 11:10
采用的电线截面积太小,造成温升过大引起.