验货员论坛

标题: 澳大利亚新西兰电线PVC抗涨强度在哪个标准上 [打印本页]

作者: 网络营销bc    时间: 2012-2-8 10:50
标题: 澳大利亚新西兰电线PVC抗涨强度在哪个标准上
澳大利亚新西兰电线护套绝缘PVC抗涨强度在哪个标准上能找到 请高手指点!!!!
作者: 小李子子    时间: 2012-2-8 10:50
顶下!
作者: fangzi33    时间: 2012-2-8 10:51
在AS 3112的标准上有,具体的测试方法按AS 1660
作者: voculy    时间: 2012-2-8 10:51
在AS/NZS60227.5 2003上有电线护套及绝缘老化前,老化后的伸长率及抗张强度的标准,其实与IEC 60227.5的差不多.
作者: 网络营销bc    时间: 2012-2-8 10:51
我找了好久没有找到!能有高手截段给我看下嘛!!!
作者: goumtz    时间: 2012-2-8 10:51
澳洲的标准基本上都是IEC的,可以参考IEC60227或GB5023.1关于PVC材料的性能。
现在电线的SAA认证基本都是由CB报告转的