验货员论坛
标题:
VDE电线认证测试问题?
[打印本页]
作者:
jason1031
时间:
2012-2-6 19:36
标题:
VDE电线认证测试问题?
H03VVH2-F 2x 0.75mm2蓝色线芯没有通过直流绝缘电阻测试,8天后发生击穿现象(要求最小10天),但是1.5平方的通过了测试。请问是什么原因?
作者:
三笑fvlx
时间:
2012-2-6 19:36
绝缘的厚度不均匀。某处偏薄。材料的材质均匀也有一定关系。
作者:
jqtimo
时间:
2012-2-6 19:36
估计是厚度不均匀
作者:
622
时间:
2012-2-6 19:36
材质一样的话,那检查一下束丝的圆整度,可能有跳丝的现象存在的。
作者:
ranshudeng
时间:
2012-2-6 19:36
可以分析一下不合格样品,是不是绝缘层不均匀,导致上时间测试被击穿。
作者:
ll123456
时间:
2012-2-6 19:36
一般可能原因为:
1、绝缘某处太薄。
2、材料质量达不到要求。
3、工艺不够成熟,主要为温度、速度控制不够好。
作者:
d601022246
时间:
2012-2-6 19:36
也遇到类似情况,30m以上长度的电线组件,绝缘电阻时有NG的,
同一条线,要求100MΩ以上。
在实验室测OK。
放生产线测NG(使用水冷环保空调,空气湿度比较大)。有时甚至只有30MΩ。
PS:测试仪器相同的。
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)