验货员论坛

标题: VDE,H07RN-F和H05RR-F,线体允许的温度是多少 [打印本页]

作者: magebao    时间: 2012-2-6 18:33
标题: VDE,H07RN-F和H05RR-F,线体允许的温度是多少
今天我们公司来了个老外,要求我们VDE线规上印上温度,我们不知道印上多少合适,为此需要请教大家,帮帮忙,谢谢!
作者: syyhiw    时间: 2012-2-6 18:33
-35至+60度。但一般不需要印的哦!
作者: q529891012    时间: 2012-2-6 18:33
原文 :
-35至+60度。但一般不需要印的哦!
的确通常不印温度的,除非是高温电线哟
作者: tnq1    时间: 2012-2-6 18:33
IEC体系的,一般默认温度为70度的吧,高温线指90度!
作者: 日夏清    时间: 2012-2-6 18:34
楼主所提的都是橡胶线,温度都在60度以上,IEC60227-1附录A有一些说明。论坛内也有关于线材的说明,你搜索一下应该可以找到你想要的资料。