验货员论坛

标题: 关于GB/T 12706电力电缆导体的疑问 [打印本页]

作者: 诗心竹雨    时间: 2012-2-5 23:01
标题: 关于GB/T 12706电力电缆导体的疑问
GB/T 12706电力电缆对于导体的使用是这样描述的:

“导体应是符合GB/T 3956的第1种或第2种裸铜退火导体或镀金属层退火铜导体,或这两种之一的裸铝导体或铝合金导体;或者第5种导体或镀金属层退火铜导体。”

并没有对具体某规格用第几种导体做规定,那么,如果生产三大一小的电力电缆,比如VV 3*4+1*2.5,在导体的使用上是不是以下四种情况都可以:

1、主导体和副导体都用第1种导体
2、主导体和副导体都用第2种导体
3、主导体用第1种导体,副导体用第2种导体
4、主导体用第2种导体,副导体用第1种导体
(第1种导体为单根硬导体,第2种导体为多根绞合硬导体)

有没有对GB/T 12706熟悉点儿的老大,帮忙解答一下啊?
作者: KFCJF    时间: 2012-2-5 23:01
一般情况下,6平方及以下用第1种导体:实心导体;10平方及以上用第2种导体:绞合导体。对于例子VV3×4+1×2.5而言,导体一般都是用实心导体。
作者: 诗心竹雨    时间: 2012-2-5 23:01
原文 :
一般情况下,6平方及以下用第1种导体:实心导体;10平方及以上用第2种导体:绞合导体。对于例子VV3×4+1×2.5而言,导体一般都是用实心导体。
谢谢

那VV 3*10+1*6怎么弄……呵呵
作者: KFCJF    时间: 2012-2-5 23:01
原文 :

谢谢

那VV 3*10+1*6怎么弄……呵呵
10平方7根绞合导体,6平方实心导体
作者: 诗心竹雨    时间: 2012-2-5 23:02
原文 :

10平方7根绞合导体,6平方实心导体
那就是主芯线和副芯线可以用不同种类的导体咯。