标题: AWG 4/0的导体结构怎样设计?



1~40AWG的导体结构都有,就是4/0~1/0不清楚……
作者: 志纤陶    时间: 2012-2-5 21:32
4/0: 5225 / 0.16丝
3/0: 4180 / 0.16丝
2/0: 3300 / 0.16丝
1/0: 2640 / 0.16丝
作者: 志纤陶    时间: 2012-2-5 21:32
0.16丝应该是0.16mm
作者: aoxtck    时间: 2012-2-5 21:32
原文 :
4/0: 5225 / 0.16丝
3/0: 4180 / 0.16丝
2/0: 3300 / 0.16丝
1/0: 2640 / 0.16丝
多谢,不过我们不拉0.16的丝

而且这种大截面的不会只用这一种结构吧?
作者: 志纤陶    时间: 2012-2-5 21:32
要么,你用0.256的铜丝,也可以。
这两种是UL上要求的。
作者: 十目右弓    时间: 2012-2-5 21:32
4/0 集合绞合采用37/57/0.26