标题: VW-1=FV-2?FT-1=FV-1? [打印本页] 作者: 日夏清 时间: 2012-2-4 14:12 标题: VW-1=FV-2?FT-1=FV-1? 目前在使用IEC60950和IEC60601-1这些对电气设备要求的标准时,里面会说到使用的连线和接头什么的要满足FV-1,FV-1之类的要求,这个要求是否指线的材料的防火等级?一般现在买的电线什么的上面会标VW-1,FT-1这样的标记,有人说VW-1的线就可以满足标准上FV-2的要求,FT-1可以满足FV-1的要求,请教大家是否可以这样理解,并且这些对应关系可以从那些标准中看出?谢谢作者: dotzuv 时间: 2012-2-4 14:12
UL 2556中有提到:
9.4 FV-2/VW-1
9.4.1 Scope
This test establishes the method for determining the resistance of a wire, cable, or cord to the vertical
propagation of flame and dropping of flaming particles.
...
...
9.5 FV-1/Vertical flame
This test is identical to that described in Clause 9.4 except that Clause 9.4.5.8 shall not apply; that is,
during the test procedure, the burner flame shall be reapplied after 15 s, regardless of whether flaming of
the specimen persists longer than 15 s.
...
...
但好像没有明确说相对应.