求助:一直想不通的过于螺纹端子的两个问题
1。为什么不能对电线铜丝使用预锡焊等预处理的工序来进行端子连接
2。为什么能用铜包头对电线铜丝进行预处理而进行端子连接
作者:
swk_sun
时间:
2012-2-4 13:17
如果看IEC家电标准,在23章会有个解释,为防止焊锡冷流变造成接触不良。
但美国标准是允许的,并且鼓励。
标准有时候可能更是一种习惯,或者一个壁垒。
作者:
qing1234
时间:
2012-2-4 13:18
原文 :
如果看IEC家电标准,在23章会有个解释,为防止焊锡冷流变造成接触不良。
但美国标准是允许的,并且鼓励。
标准有时候可能更是一种习惯,或者一个壁垒。
啊?UL标准允许的么?能否告知哪个标准的章节啊?
en,din标准是所以预处理的都不允许的。。。。。
作者:
hpulqw
时间:
2012-2-4 13:18
人家是压接以后再上锡,不是上锡后压接,全球一统的。
插接,扭结等连接除外。
作者:
swk_sun
时间:
2012-2-4 13:18
回楼上,你可以看一下关于UL的一些跟踪服务报告
是先上锡,后压接,目的是防止线丝松散。
我碰到过UL认证的电熨斗,压线帽连接的,
专门咨询过UL。
作者:
qing1234
时间:
2012-2-4 13:18
哪么谁来告诉先上锡再压接,这样做有哪些安全上的影响呢?