Y1电容本体与引脚是否满足加强绝缘
[打印本页]
作者:
gzsl2009
时间:
2012-2-3 18:17
标题:
Y1电容本体与引脚是否满足加强绝缘
根据UL1414规定,Y1电容可以承受8KV的脉冲电压,其两个引脚跨接在电路的初次级,可以满足加强绝缘的要求,但是其外表面(本体)与引脚是否满足加强绝缘要求?
作者:
xiaotang02
时间:
2012-2-3 18:17
根据我司所做案子的经验,本体到引脚不需要满足加强绝缘的要求
作者:
gzsl2009
时间:
2012-2-3 18:17
Y1电容本体(除引脚三角形包裹区)与引脚之间的耐压可以满足加强绝缘要求