谢谢您,我刚刚看了一下 JIS C3102的标准,我这个是比较老的 1984年的版本,可能需要更新一下。不知新的是否有更加具体的要求。抱歉,没有把问题说清楚,其实我就是想问,导体TYPE A 可使用什么样的铜线,是不是只能用裸铜?能不能用镀锡铜。谢谢作者: xshrmm 时间: 2012-2-3 18:10
TYPE A 是指的裸软铜线,见JIS C 3102,镀锡铜线日规表示为TA,参考JIS C 3152作者: 万能科技 时间: 2012-2-3 18:10
各位,其实我想不明白的是,我们公司VFF电线,导体是否能作镀锡铜。作者: oahemr 时间: 2012-2-3 18:10
如果你的证书上显示TYPE A,说明你报备的就是裸软铜线,否则就是TYPE TA。应该不可以用镀锡铜。