在GB/T5013.2-2008中关于成品电缆电压试验有如下问题不太明了,还请各位大虾指教
1.交货的成品电缆试样应浸入水中-------是否将电缆两头露出,将其他部分浸入水中?
2.电压应依次施加在每一导体对连接在一起的所有其他导体和水以及中心金属芯(若有)之间---------具体是施加在何位置?假如有一根三芯电缆,如何施加?
3.然后,电压再施加在所有连接在一起的导体对水并连接中心金属芯(若有)之间-----具体如何实施?
作者:
orlzvs
时间:
2012-2-3 17:36
1.答:是将电线浸入水中,两头露出
2.施加在搂在外面的导体上,三根线依次施加。两头相互对应
3.三根导体拧在一起,两头对应
作者:
hpulqw
时间:
2012-2-3 17:36
原文 :
1.答:是将电线浸入水中,两头露出
2.施加在搂在外面的导体上,三根线依次施加。两头相互对应
3.三根导体拧在一起,两头对应
正确的实施方案。
作者:
vchbhn
时间:
2012-2-3 17:36
请问两头对应是什么意思?是两头对接吗?