标题: 电源线横截面积要求标准? [打印本页]

作者: KFCJF    时间: 2012-2-3 17:17
标题: 电源线横截面积要求标准?
我司生产产品所有电源线为3X0.75平方毫米,现客人测量只有0.72 ,0.70判不合格.请问各位怎样跟客人说明为好?
作者: magebao    时间: 2012-2-3 17:17
实际是多少,如果实际是0.75平方毫米,测量给客人看就是了,如果达不到要求,说什么也没有用。
作者: swk_sun    时间: 2012-2-3 17:17
我相信量起来也有误差的,呵呵,再跟客人聊聊吧!
作者: qing1234    时间: 2012-2-3 17:17
0.75只能算标称截面,只要你导体电阻能达到就没问题的,不过0.70的话
作者: alofoy    时间: 2012-2-3 17:17
你单根铜丝线径多少?多少股组成?
作者: syyhiw    时间: 2012-2-3 17:17
原文 :
0.75只能算标称截面,只要你导体电阻能达到就没问题的,不过0.70的话
是的,只要导体电阻符合要求即可,当然电阻越小越好,这跟铜材有关。相关要求可在网上搜索。
还是,与客人谈时,确认一下其读数是多少铜丝的,以便确认有无剪断了铜丝,所以小了。
另外还有采用的仪器是否合适,如用卡尺测量线径当然不对啦!
都是千分尺也要核查能否正常对零,读数误差等。使用数显的更好。