烦请对UL1581熟的朋友进来帮帮忙
[打印本页]
作者:
dotzuv
时间:
2012-2-2 11:12
标题:
烦请对UL1581熟的朋友进来帮帮忙
今天遇到一客人询问,在UL1581里面哪些条款是用来规范额定电流的,也就是检测额定电流是否符合标准要求!!
作者:
dotzuv
时间:
2012-2-2 11:12
整个标准我快速看了一下,都没找着有相应的条款,是不是在这个标准中未曾有这方法的规范
作者:
mxoghwcsxo
时间:
2012-2-2 11:12
好像没有
作者:
dotzuv
时间:
2012-2-2 11:12
有朋友遇到过这样的测试吗?请问你们用的哪个标准,怎么来实现检测目的??
作者:
goumtz
时间:
2012-2-2 11:12
没有额定电流。因为电流的发热效应,故使用的环境对电流有很大的限制,如多股结合、埋墙、穿管等
作者:
dotzuv
时间:
2012-2-2 11:12
额定电流只用尺寸来规范么??
我直觉是不是应该做个温升什么的,给电线加载一个额定电流,再考核工作到稳定后的温升值和电线T标的差异?(纯属个人想法)
作者:
liumg188
时间:
2012-2-2 11:12
这个问题已经是很多人问了,包括消费者。电流的等级是具体规定在成品上。所以UL1581和UL62都是没有电流等级规定。在UL1581上不要白费力了。要看成品,比如UL817最后的表格。
作者:
goumtz
时间:
2012-2-2 11:12
比如同样的电线,架空使用散热很好,可能是10A;但是埋在墙里,散热不好,可能只有5A。故必须看使用环境。又如日本的插头标准,同样截面积,橡胶线的电流就大于PVC,这也是橡胶的耐热较好,不易老化。