验货员论坛
标题:
双重绝缘工具电流超过10A的插头
[打印本页]
作者:
十目右弓
时间:
2012-2-2 10:33
标题:
双重绝缘工具电流超过10A的插头
请教各位行家,如果一个双重绝缘器具,额定电流超过10A,在中国使用什么插头?
我们要求使用YCW的2芯橡胶线,但是中国的2pin插头根据GB2099最大只有10A,超过10A只有3pin插头,但是双重绝缘器具不允许用3芯的带接地线,CCC又不允许3pin插头配2芯线做CCC认证,真是矛盾啊!请教各位有没有解决方案?
听说标委会正在修订标准允许3pin插头配2芯线,但是等到标准颁布至少2年以后了,CCC说他们只有等到标准正式发布才能认可,在修订的草案是不接受的。现在真是麻烦了。这也是中国插头标准中现在存在的历史问题,要是中国没有废除早年的圆pin插头就好了,那种插头电流高一些。
请教了!
作者:
goumtz
时间:
2012-2-2 10:33
但是双重绝缘器具不允许用3芯的带接地线.
有这种说话么?双重绝缘的不允许用3芯带接地线,我们的产品双重绝缘的也用3芯线!
加强绝缘的也用3芯线,不过用两芯也用。
作者:
十目右弓
时间:
2012-2-2 10:33
双重绝缘器具不允许接地,用了3芯线,地线怎么处理呢?
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2