验货员论坛

标题: 铝芯线绝缘电阻测试 [打印本页]

作者: 民前八方    时间: 2012-2-2 10:04
标题: 铝芯线绝缘电阻测试
同规格的铜芯绝缘线与铝芯绝缘线的绝缘电阻出厂测试时,铜比铝大20~30倍,
请问,是什么造成这种测试差距。
作者: xshrmm    时间: 2012-2-2 10:04
铝蕊的绝缘电阻比铜蕊的要小20-30倍

会不会铝蕊和绝缘外被产生什么不良反应了?
作者: 民前八方    时间: 2012-2-2 10:04
补充:PVC绝缘存在这种情况

XLPE绝缘不存在。
作者: dfcmie    时间: 2012-2-2 10:04
理论上不大可能,
建议楼主检讨一下测试和计算方法.
另可从电线的材料质量和工艺水平检讨.
作者: 民前八方    时间: 2012-2-2 10:04
测试仪器、测试方法都一样。

许多厂都遇到这个问题。
作者: Angelling    时间: 2012-2-2 10:04
按照理论上来讲,如果的确是同等结构的产品(导体外径相同、绝缘材料相同、绝缘厚度相同),是不会存在上述问题的。
而LZ反映的问题,只有可能是材料发生了反应,同意1楼的观点。建议你解剖一下你的产品,看看铝导体表面和绝缘内表面是否有一些异常