验货员论坛

标题: VDE线 芯线颜色为棕蓝红符合标准吗 [打印本页]

作者: fumsga    时间: 2012-2-1 11:38
标题: VDE线 芯线颜色为棕蓝红符合标准吗
有个客户要一款H05的三芯线
但芯线颜色要求为棕、蓝、红

一般地线为黄绿双条 但他却要求红色
请问,这会不会不符合VDE标准啊?
作者: 0813    时间: 2012-2-1 11:39
严格意义上是不符合VDE标准的,VDE里假如不需要E线的话也是用黑色代替的,不会用红色的!
作者: voculy    时间: 2012-2-1 11:39
请按HD308规定颜色 生产VDE电缆,任何颜色的改变或是排列的改变都是不符合标准的。if a manufacturer wants to use a VDE-mark all requirements of the relevant specification must be fulfilled. That means that also the colours must be according to the standard HD 308. If we find samples on the market with other colours and VDE-mark we have the right to cancel the licence immetiately and to publish it on our website. Klaus Prohaska
作者: fumsga    时间: 2012-2-1 11:39
哦,这样啊。
谢谢二位的解答!

如果按楼上所说,那四芯线用棕、蓝、黑、黄绿是不是也是不符合标准啊?
因为标准里四芯应为棕、黑、灰、黄绿或棕、蓝、黑、灰啊。
作者: voculy    时间: 2012-2-1 11:39
“那四芯线用棕、蓝、黑、黄绿是不是也是不符合标准啊?”
----in the case you have 3 phase installation (delta-connected) you need the core colours: Y/G, brown, black and grey, but for example for a 2 phase installation, which is seldom in Germany, they use the core colours Y/G, blue and brown and black.
----HD308的Table 1 不也是有4a的选项吗?
----请注意是 Y/G, blue and brown and black,描述颜色的顺序也是不能错的
作者: ll123456    时间: 2012-2-1 11:39
在哪个标准中可查到,0282-?
作者: fumsga    时间: 2012-2-1 11:39
因扎吉仔?
上面那位已经说了,是HD 308啊。