验货员论坛
标题:
UL中的NISPT-2和SPT-2的区别?
[打印本页]
作者:
nvnutk
时间:
2012-2-1 11:11
标题:
UL中的NISPT-2和SPT-2的区别?
请教高手:UL中的NISPT-2和SPT-2的区别?
在哪个标准内有说明呢?
作者:
Angelling
时间:
2012-2-1 11:11
简单点说,
结构上,
NISPT-2是双层绝缘的。
SPT-2是单层绝缘的。
具体的区别,
请参照UL62-2006标准里的Table 20列表。
标准在本论坛里有的。
你用论坛搜索搜一下即可找到。
作者:
d601022246
时间:
2012-2-1 11:11
NISPT-2就是Non-integral SPT-2的结构,也就是非一体式的绝缘和外被。
作者:
nvnutk
时间:
2012-2-1 11:11
谢谢以上协助,再问:是否NISPT-2可以说是SPT-2中的一种类型规格呢?
作者:
Angelling
时间:
2012-2-1 11:12
原文 :
谢谢以上协助,再问:是否NISPT-2可以说是SPT-2中的一种类型规格呢?
不能这样说。
两种线是不同的类型。
作者:
d601022246
时间:
2012-2-1 11:12
当然不行,两种结构的线,或者说是两种型号的线
作者:
诗心竹雨
时间:
2012-2-1 11:12
SPT-2只是室内电源线,
而NISPT-2的用途很广,可做电源线,也可做为电缆使用
作者:
qlyxar
时间:
2012-2-1 11:12
是不是用NISPT-2, 我们就可以共用, 不用H03VVH2-F / VCTFK 和 SPT-2 for USA/Korea/Taiwan etc........
作者:
alofoy
时间:
2012-2-1 11:12
当然不可以,每个国家的线材规格标准是不一样的.
NI SPT-2 or SPT-2 for standard in UL 62
H03VVH2-F 标准是欧洲协调系统规格
VCTFK 标准是日本规格系列,或是 台湾、
你如果只一种那才有问题,现在有一种做法是将线径,导体,安规等都有取得的,放在一起,称之为环球线,有很多厂商在用,但是也要参看标准是否都能达到才行.
欢迎光临 验货员论坛 (http://bbs.wtoqc.net/)
Powered by Discuz! X3.2