请教EN60335-1中 25.8条:电源线的线径是由器具的额定电流决定的
[打印本页]
作者:
qing1234
时间:
2012-1-31 23:56
标题:
请教EN60335-1中 25.8条:电源线的线径是由器具的额定电流决定的
问题:如一个电动器具器具的额定电流为10A,但实测是11A(根据第十章电动器具的电流允许有+15%的偏差要求,则额定电流为10A符合要求),而25.8的表格是根据额定电流来决定线径,那么在针对以上的情况,我可以选1.0mm^2的线吗?
作者:
622
时间:
2012-1-31 23:56
从电缆设计的角度来说,个人觉得不可以,因为1.0mm2的最大载流量是5-8A,那么你的实测电流已经大于了1.0mm2最大载流量,所以应该选用1.5mm2比较合适.
电缆的载流量计算:按照1.0mm2的载流量5-8A计算,那么就是截面积*8A=最大载流量!