验货员论坛
标题:
接地线的直径
[打印本页]
作者:
zjh407
时间:
2012-1-31 23:54
标题:
接地线的直径
请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?
谢谢指教!
作者:
pxcuag
时间:
2012-1-31 23:54
原文 求助:接地线的直径 :
请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?
谢谢指教!
看看这里的讨论,会对你有所帮助.
作者:
qinglang
时间:
2012-1-31 23:54
我们操作一般是1.5,没有确认标准上是多少!!看来要再研究一下了!!
作者:
ehfhhe
时间:
2012-1-31 23:54
看看这里的讨论,会对你有所帮助.
怎么进去啊??
作者:
d601022246
时间:
2012-1-31 23:54
先去注册,然后就可以进去了!
作者:
d60102224
时间:
2012-1-31 23:55
一样进不去耶
作者:
d601022246
时间:
2012-1-31 23:55
可以的啊!我刚刚还在那里转了一圈啊?不过现在打开网页后主页是衔接在新论坛的下方的!
作者:
zjh407
时间:
2012-1-31 23:55
看过了,大家争论一番,但是还是没有结果啊!哪位高人给指点一下迷津啊!
作者:
小李子子
时间:
2012-1-31 23:55
原文 求助:接地线的直径 :
请教各位,我看安规的材料时,有的说接地线的直径至少18AWG(UL),在欧标中呢?一般只是说用25A的电流测量,不知道有没有关于直径的最小要求?
谢谢指教!
不知道你是什么产品?
不过,你可以参考EN 60950-1 Clause 2.6.3.2, 2.6.3.3, 2.6.3.4
2.6.3.2 规定了保护接地导体的尺寸。
2.6.3.3 规定了保护连接导体的尺寸。
2.6.3.4 则说,当保护接地导体的尺寸不满足2.6.3.2, 或保护连接导体的尺寸不满足2.6.3.3时,则用2.6.3.4的“接地电阻”测试来检验,如果“接地电阻”测试合格,则认为保护接地导体的尺寸和保护连接导体的尺寸也是符合标准要求的。