验货员论坛

标题: 关于电线 [打印本页]

作者: Angelling    时间: 2012-1-31 22:12
标题: 关于电线
各位:现在有0.75 1.0 1.5平方电线用美标线代替分别用AWG** AWG** AWG** 最合适?
作者: 志纤陶    时间: 2012-1-31 22:12
18/17/16(或18/17/15)
作者: Angelling    时间: 2012-1-31 22:12
AWG to Metric Conversion Chart
AWG Number Ø [Inch] Ø [mm] Ø [mm²] Resistance [Ohm/m]
1 0.289 7.35 42.4 0.000407
2 0.258 6.54 33.6 0.000513
3 0.229 5.83 26.7 0.000647
4 0.204 5.19 21.1 0.000815
5 0.182 4.62 16.8 0.00103
6 0.162 4.11 13.3 0.00130
7 0.144 3.66 10.5 0.00163
8 0.128 3.26 8.36 0.00206
9 0.114 2.91 6.63 0.00260
10 0.102 2.59 5.26 0.00328
11 0.0907 2.30 4.17 0.00413
12 0.0808 2.05 3.31 0.00521
13 0.0720 1.83 2.62 0.00657
14 0.0641 1.63 2.08 0.00829
15 0.0571 1.45 1.65 0.0104
16 0.0508 1.29 1.31 0.0132
17 0.0453 1.15 1.04 0.0166
18 0.0403 1.02 0.823 0.0210
19 0.0359 0.912 0.653 0.0264
20 0.0320 0.812 0.518 0.0333
21 0.0285 0.723 0.410 0.0420
22 0.0253 0.644 0.326 0.0530
23 0.0226 0.573 0.258 0.0668
24 0.0201 0.511 0.205 0.0842
25 0.0179 0.455 0.162 0.106
26 0.0159 0.405 0.129 0.134
27 0.0142 0.361 0.102 0.169
28 0.0126 0.321 0.0810 0.213
29 0.0113 0.286 0.0642 0.268
30 0.0100 0.255 0.0509 0.339
31 0.00893 0.227 0.0404 0.427
32 0.00795 0.202 0.0320 0.538
33 0.00708 0.180 0.0254 0.679
34 0.00631 0.160 0.0201 0.856
35 0.00562 0.143 0.0160 1.08
36 0.00500 0.127 0.0127 1.36
37 0.00445 0.113 0.0100 1.72
38 0.00397 0.101 0.00797 2.16
39 0.00353 0.0897 0.00632 2.73
40 0.00314 0.0799 0.00501 3.44

在表格找有点不合适!
作者: macro    时间: 2012-1-31 22:12
怎么会有这样的表示方法的啊?IEC和GB与VDE里截面积和UL的的AWG是没有共同点的啊?
作者: 59779520    时间: 2012-1-31 22:12
可以用19,17,16#线,但是19和16#线的截面需要大一些,满足0.75和1.5的要求.如果用18,15#线,截面就大了许多,成本也很高了
作者: q529891012    时间: 2012-1-31 22:12
其实找代替的电线只用看看截面积就可以拉,美规AWG与截面积有对应的关系,例如2楼所列出的
作者: 59779520    时间: 2012-1-31 22:12
标准整合的时候,就得打一些擦边球
作者: 日夏清    时间: 2012-1-31 22:13
请问各位高人,我们在生产的控制电缆过程当中,避免不了要有断芯的,在成品了之后,检测断芯处误差太大了,用电容法测量的,请问哪有更好更准确定位断芯的仪器,我们急用!!