标题: IEC61347-2-13电气间隙和爬电距离问题 [打印本页]

作者: 网络营销bc    时间: 2012-1-27 17:57
标题: IEC61347-2-13电气间隙和爬电距离问题
一个独立式安全特低电压控制装置。一次和二次在PCB板上的电气间隙和爬电距离要求值是多少??(工作电压100-240V,设2点间的工作电压为250Vrms,420Vpeak。
是看第14章吗??如何看????
看的大脑抽筋也没看明白。知道的请指点下
作者: 网络营销bc    时间: 2012-1-27 17:57
请高手指点下
作者: charlie800    时间: 2012-1-27 17:57
这个,楼主只需要看16章就可以了,如果PCB上的距离不够16章的要求,才要做14章的短路测试的。所以,只要你那个距离满足16章的要求就可以了,我以前做过LED整流器的CB的,确定是这样的
作者: 网络营销bc    时间: 2012-1-27 17:57
但是16章的a,b,c说的根本不是PCB上的距离啊!!如果可以的话不就是说1.7/2.5MM就可以了????
而我这个LED控制装置和冲电器差不多,是不是不合适啊
作者: 你所额抵抗    时间: 2012-1-27 17:57
充电器的话就要用60335了
作者: coast    时间: 2012-1-27 17:57
附录I,好像是6mm